Hallo akku,
durch Überspannung verursacht (die haben ein Kabel zum nächsten Ort)...
Danke für die Bilder...
Das Schadensbild rührt von einem Kurzschluß in der Zuleitung an oder zu dem verschmurgelten Regal des Gewächshauses her, dort gab es einen Schaden in der Isolation mit einer Berührung der blanken Leiter. Dadurch ist sicher ein Lichtbogen entstanden, denn
die Crew hat es in ihrer Unterkunft als "Stromschwankung", wie es bei uns im Volksmund heißt, gemerkt und dann versucht sofort zu löschen.
Das Gewächshaus und seine Elt-Installation vor einem Jahr (
hier)
Also : nicht
durch Überspannung (wie vlt. Koockel meint) verursacht , auch nicht auf dem
Kabel zum nächsten Ort. Es gibt relativ selten Schalt(spannungs)spitzen auch in unseren Versorgungsnetzen bis in den 1000V-Bereich hinein, aber die sind nicht länger als eine Millisekunde und werden durch die Kabelkapazität und -induktivität einer längeren Zuleitung per Naturgesetz "weg"geglättet.
(... und glaub mir, das ist nicht der erste Elt-Brandschaden, den ich sehe...
Gruß, HausD